阿爾法變頻器跟工控機通訊,采用MODBUS RTU,請問地址怎么寫,比如運行指令,手冊上地址是0001H,組態王中對應的地址是不是42?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 你這個組態王軟件能傳給 ..
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2025-01-02
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-12-21 14:00
    變頻器地址和運行指令地址不同,應分清楚。變頻器地址可在變頻器設定,運行指令地址是16進制的MODBUS地址,要查手冊說明。
    深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。