樓主  發表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128  常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后  D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式  還是發生同樣的問題。  各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的啊?

PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 15:46
引用
引用樓主evanzheng于2011-12-15 19:01發表的 三菱PLC 奇怪問題 :
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式還是發生同樣的問題。各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的啊?

PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。


估計程序有問題,不保持的結果應為0。
不懈努力,一切皆有可能 ...