樓主  發表于: 2011-12-09 21:26

本人用的安川∑-Ⅴ系列伺服,想用其編碼器發出的信號,接入上位機,比如接入三菱FX系列PLC,本身伺服用速度控制模式,但也有些定位,所以就要用到編碼器發出的脈沖了,我看了伺服的說明書,書上是這樣介紹的,如我所截圖所示,這個線性接收器是什么呢?從線性接收器出來的A相,B相,C相信號,是什么形式的信號呢?是集電極開路輸出地,還是差動輸出,抑或是線性輸出?怎么接入到我的上位機中呢?也就是三菱FX系列PLC了。大俠們,幫幫我了,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 18:51
這個線性接收器應該是把ABZ相的伺服輸出轉為ABZ相集電極輸出.....用萬用表量一下就知道....
樓主留言:
用萬用表怎么量?