樓主  發表于: 2011-12-07 07:42
公司用的伺服回原點以前都是用光電開關,利用PLC指令ZRN 來實現的。
這次有個伺服的動作是產品旋轉,料放到位后伺服發脈沖旋轉90度(旋轉到進點產品水平高度不變化)。
起初這伺服是用手動對位置的,先讓啟動 SRV   off,   對準位置后 讓 SRV  on 。
現在老大不滿意,說這樣不好,要做原點回歸。 我感嘆,沒光電開關,伺服也沒限位裝置。向大家求助,急 。
需要加什么元件的話說詳細點,先謝謝了。
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 08:44
可以求助于伺服電機編碼器的Z相信號啊  看伺服有沒有給出Z相信號(集電極開路)  然后用PLC做終端處理就可以啦 也相當于一個機械原點啦