各位大蝦,小弟正在做三菱FX1N 與三菱E740變頻器通訊,是應該用變頻器鏈接協議還是用MODBUS RTU協議?傻傻的問一句MODBUS ASCII協議不能在此處用嗎?
yyqwxl
承接各種非標設備程序設計,網址:http://yangyon
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 1736 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2021-11-27
查看yyqwxl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-04 15:16
用485連接方式啊,不用什么協議的,很簡單的