美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-26 21:41
電接點壓力表控制兩臺泵,下限起動,上限停止.即由電接點壓力表的信號自動判斷并決定兩臺泵的工作方式。當一臺泵啟動時,在一定時間內如果壓力沒有達到上限設定值,自動啟動另外一臺泵幫助工作,盡快將壓力提升到上限設定值。達到上限設定值時,自動將一臺或兩臺正在工作的泵停止工作。當壓力低于下限設定值時,電接點壓力表啟動其中一臺泵開始工作。(比如第一次先起動1號泵,到上限后停止,第二次起動時,先起動2號泵,到上限后停止,如此交替運行.)

問:交替部分的程序該怎么寫?麻煩各位前輩幫忙看看.謝謝了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新編輯 ]
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 01:10
仿真試試,看是不是你想要的!
附件: 雙泵交替啟動.zip (14 K) 下載次數:60
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯