美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dacy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 468 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2012-11-09
查看dacy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 20:55
請問下各位,我用三菱 QJ71C24N 和富士溫控表進行RS485通訊 用input 和output進行命令 接收和發送 富士PXR系列溫控表我以前用上位機做過通訊的 我就是將上位機發送的報文格式,然后將其中發送到串口的字符串照搬到PLC中的output命令作為發送。 問題:我收到的數據竟然就是我發送的指令 一模一樣 而且模塊指示燈一直都是收和發同時亮燈,求高手幫忙。
zbc58186
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 266 點
下載積分: 406 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2009-09-16
最后登錄: 2024-11-24
查看zbc58186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 13:48
建議查查接線
樓主留言:
接線就兩根線,應該木有問題吧!PLC這邊 RDA和SDA一組短接;RDB和SDB一組短接;然后分別接到RS485+和RS485-