FX-2N上連接了一個232BD通訊模塊,PLC的編程口RS422與觸摸屏連接,但調機時要斷開摸屏連接電腦監測不到觸摸屏,沒有用過通訊模塊不知怎么使用才能進行PLC和觸摸屏同時監測。請指教
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85471 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-01-03
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 09:06
如果用三菱的GOT,PLC的編程口支持透明連接。