LD M8000
OUT C235 K10000
LD M8000
DHSCS K8000 C235 M8146
LD M11
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y2
這段程序,計數器的數據到了8000以后,就會自動歸0,而且M8146估計只置位了一瞬間就又復位了,沒辦法保持置位,我試了把計數器換成其他的高數計數地址也是一樣的結果,,,但如果用線圈來驅動M8146就都不會有以上問題,!請高手指點迷津!??
you99999_99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 194 點
下載積分: 580 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-05-06
最后登錄: 2024-12-17
查看you99999_99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-25 21:58
程序很簡單,就這三段,測試過多次,可以肯定是DHSCS這個指令比較相等時,由于觸發了M8146,而使計數器歸0,但M8146估計一通就又斷了,沒辦法保持,也沒辦法停止Y0或Y1輸出脈沖!,,,想不明白!