樓主  發表于: 2011-11-18 18:45
在三相五線制的供電系統中,我想用零序電流互感器來漏電保護用,用電設備有三相電機,也有單相照明用的電器(用電為AC220v),我知道三根相線要穿過零序電流互感器,但不知道N線或零線要不要穿過零序電流互感器呢?原因又是什么呢?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 22:16
如果有單相用電,零線需要接入。大概說所謂零序保護就是利用穿入導線之間電流差來進行保護的,如果有單相輸出,那么他的循環回路就是零線,由此來看,零線必然接入。