美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 00:59
我不太喜歡用上升沿和下降沿,總覺得不是那么可靠,尤其是在用上升沿和下降沿做軟元件清零和復位的時候,經常會造成誤動作,使記數值不準確,我個人認為除非必要請盡量少用上升沿和下降沿,請大家討論一下。
榮楊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 171 點
下載積分: 2788 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-10-18
最后登錄: 2024-05-16
查看榮楊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 14:13
PLC一般是不會出錯的,上升沿和下降沿應該是可靠,應該是硬件的問題,比如說PLC電源沒有接濾波器,沒接地  變頻器干擾等問題。