PLC是不會有問題的,如果你的程序老是有誤動作的話,你的系干憂肯定會比較大,你還是重點檢查一下你的系統所有的接地是不是完整,屏蔽是不是接地。這很重要,還有大功率的電機接地線一定要可靠接地。
綠色的微笑
iauto
樂于分享 勇于創新~_~
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 143 點
下載積分: 662 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2017-12-10
查看iauto的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-11-08 14:28
上升沿和下降沿是有用的,只是樓上的要注意PLC掃描周期和干擾問題;
當你的信號有問題時,誤動作是不可避免的
樂于分享,勇于創新。。。
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-11-08 14:59
我也認為PLC是可靠的,但是有些時候我們不得不選擇用上升沿或下降沿來復位計數器和寄存器,由于機械部份間隙過大,接近開關調得太近,很容易造成接近開關的損壞,調得太遠又會出現信號采集不到或信號重復造成誤動作,由于設備要不停的運轉,機械部份非常復雜,拆卸機械部份需要較長的時間。下面我給出程序,只需要采集一個計數器復位信號。請大家給我出出主意。就是在230步的時候,在自動的情況下,我采用了X017上升沿作為C251的復位信號,經常會出現C251誤復位,造成最后的定位值比設定值要大,有沒有比較好的復位信號呀。
附件: fhcd.rar (12 K) 下載次數:12
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-11-08 15:05
設置輸入點濾波時間。。。。。
guohaiyu
混沌騎士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2018-06-27
查看guohaiyu的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-11-08 15:32
個人比較喜歡用邊沿指令的,有些動作,不用邊沿指令,還真解決不了。
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-11-09 08:06
邊沿觸發有很重要的應用場合,不要一棍子打死啊
wdh_1688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 249 點
下載積分: 735 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-06-17
最后登錄: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-11-09 08:43
可靠的,上升和下降都沒問題
專注工業、以您為重、成就經典!
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-11-09 11:22
看來樓主進入了誤區,是人的問題。
jimmydongtao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 231 點
下載積分: 430 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-05-22
查看jimmydongtao的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-11-09 12:46
在SFC程序中采用上升沿是不太可靠
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-11-09 14:24
我覺得也是蠻好用的。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-11-09 15:23
建議仔細檢查程序
給我一根杠桿,一個支點
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-11-09 15:35
是設計的問題,看你怎么設計可以有效地避免問題的產生