美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-03 09:11
小弟現在搞不明白三菱MODBUS通訊協議是什么?跟485通訊是什么區別?
希望能夠得到具體的詳細的講解。
fuwaer
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 502 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2020-05-17
查看fuwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-03 14:08
MODBUS本身就是一種通訊協議,485只是一種物理接口,Modbus可以支持多種電氣接口,如RS-232、RS-485等,還可以在各種介質上傳送,如雙絞線、光纖、無線等。
三菱的:
FX1N-485-BD    用于FX1S,FX1N
FX2N-485-BD    用于FX2N
FX3U-485-BD/FX3U-485-ADP   用于FX3U
最大傳輸距離:50M,連接器:8芯MINI-DIN型,模塊指示:SD,RD指示燈,通訊方式:半雙工通訊(單對雙絞連接),全雙工(2對雙絞連接),電源損耗:DC 5V/60MA,來自PLC基本單元。
指令格式:RS  [S.]  m  [D.]   n
注:[S.]:數據寄存器D,發送數據時指定源數據在PLC中得起始地址;
    m:常數K/H,發送數據時定義需要傳送的數據長度,允許范圍0到4096,接收數據時應該設置為0;
    [D.]:數據寄存器D,存儲接收數據的存儲起始地址;
    n:常數K/H,接收數據時定義接收的數據長度,允許范圍0到4096,數據發送時應該設置為0;
32位操作指令:不允許
邊緣操作指令:不允許
數據的通訊格式需要通過PLC的特殊數據寄存器D8120進行設定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝分享