qrklove
級別: 家園常客
|
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎? |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
|