美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 21:39
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
zhangwei3dia
洛城棋手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 210 點
下載積分: 632 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-10-23
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangwei3dia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 13:12
如果僅僅220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,可以加一個小變壓器只給接觸器供電。