美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 09:38
總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜。現在的電纜質量很讓人擔心!
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 55177 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看光電隔離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-01 20:24
120的銅線應該可以。