ufo6363
級別: 家園常客
|
我公司現在用的7臺變頻器,前6臺用來壓銅線[就是壓成一個形狀]】經過這6臺機器壓完才能完成成品。最后一臺變頻器用來收線。。工作時序為;;一個主電位器控制主變頻器速度,然后每臺機器中間都設有張力電位器,給下一級的變頻器。也就是說中間設有5個電位器用來調節線速和主機保持一致的。現在的情況是機器不穩定,擺桿的電位器不穩定,時起時落的。。大家誰還有什么好的方案。控制7臺聯動的,還要有點動控制。7臺速度是不一樣的,一臺比一臺快 |
---|---|
|
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
|
主給定應該是利用PLC網絡給定的才對,然后利用旋轉編碼器和擺桿做閉環反饋。系統不穩定可能是PID參數沒有調節到一個合適的位置。現在的矢量變頻器性能都還是不錯的。 此外,樓主的控制精度大概是多少,級聯同步的控制精度相對差一些。 |
---|---|
|
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
|
樓主可以發一個流程示意圖上來么,最好是設備圖片,我也做過一些同步控制,我們可以適當的交流一下 |
---|---|
|