     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-16 20:29
yyhexf ,您好!謝謝給我幫助,我還不沒白,若電機線圈電壓是220V,外接三相380V(單相/每相220V)三角接法運行時,這時候線圈得到380V電壓,是這樣嗎?那電機的線圈不會燒掉?外接三相380V(單相/每相220V)接成Y型時,線圈的電壓時220V,這樣是對的嗎?這樣,是不是外界外接三相380V(單相/每相220V)電壓時,只有電機線圈是額定電壓380V才適合。
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-16 20:37
一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-19 23:11
zzp3000   您好
    一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。  這里的三相是不是就是每相380V ,三相220V就是每相220V.若這樣的話 ,該電機的線圈電壓就是380了
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-20 21:45
謝謝,各位教導。