數字量輸入模塊  不是有 直流輸入 和 交流輸入 兩種么?


根據什么來區分 用直流還是交流??

比如我看一個電磁閥們的狀態  法門是開關信號,那應該用直流的,是這樣么?

那如果觀測一個水泵的運行狀態,是因為水泵是交流電控制,所以用交流的輸入信號么?還是說因為水泵僅僅是通斷兩種狀況,也是開關量,所以也可以用直流模塊


到底根據什么來判斷我到底應該用交流的還是滯留的呢?

我是新手,請大家多多指導。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6780 個
工控威望: 38383 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 9553(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-08 12:45
沒有,西門子數字量輸入只有DC(直流)輸入,輸出卻可以分為直流與交流輸出。

開關信號并不是只能用直流,這一點您看看您家的電燈開關就可以明白。

使用何種電壓模式取決于您控制設備的電壓模式,如果您控制設備的輸入為DC,那么您接入AC的話只能是燒毀控制端。

您產品的說明書會明確告知您輸入控制端子所使用的電壓類型。

以上!

Good Luck!