美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-08 08:16
        應用FB58做溫度的PID控制,當CONZ_ON(帶寬控制啟動標志)為ON時,ONCON_ZONE中如果賦值后,幫助里這樣解釋:PV超過SP_INT的數值大于CON_ZONE時,數值LMN_LLM將作為控制變量輸出,如果PV低于SP_INT的數值大于CON_ZONE,則數值LMN_HLM將作為控制變量輸出,如果PV位于控制區域(CON_ZONE)內,則從PID算法LMN_Sum處獲取操作變量的數值,但是實際上LMN會有不規律的變化,LMN_PER總是為0,不知道這是怎么回事?
    那位大俠做過的請聯系下我或者給我留言,先謝了qq:71135718
alienlau
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看alienlau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 16:36
LMN_PER = LMN * 27648/100
LMN變化說明在PV在控制帶內
LMN_PER總為0,看一下規格化CRP_OUT功能
對于缺省值(LMN_FAC = 1.0 和LMN_OFFS = 0.0),規格化被禁止。有效的可調節
變量在輸出端LMN 上輸出。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(googe2008)
    alienlau
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看alienlau的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-09-09 10:18
    如果正常的話,當PV<SP到PV>SP,輸出27648不會一下子變到0,應會有一個過程,當然P,Ti,Td需要確認一下