美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-02 13:57
比如 壓力測量表輸出 4—20mA 對應的壓力是0—5MP
有無變送器能把信號倒過來的  變成20MA—4m的  直接接變頻器
或者有沒哪種型號的變頻器能反設信號的   說不好 反正就這個意思
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 09:41
壓力傳感器可把壓力(如0-10MPa) 轉換成4-20ma的標準輸出。
位移傳感器可把位移(如0-400mm) 轉換成4-20ma的標準輸出。
你需要把什么模擬量轉換成4-20ma的電信號?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。