俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!

現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。

但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual

(這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd

說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。

糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-06
查看fullspeed的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 21:51
謝謝大家了!!我有兩個轉換器!都是只能轉變換RD和SD兩路的,如果用1155的422通道把D9的34腳(RSA,CSA)78腳(RSB,CSB)短接起來照說1155還應該發出問詢信號,但是竟然什么都不發了   ,判斷是RS和CS信號還是有用的,我把兩個轉換器都接上把422的RSA\B CSA\B接到第二個轉換器上,然后用串口通訊軟件監視422口又發出問詢信號了 。看了一下,好像就是MC協議!!
正在研究中,萬一一邊一個轉換器不行,直接拉30米232也不行(直線距離30米,實際現場大約得40米,更暈的是將來還要做一個60米的),兄弟我打算買4個轉換器把所有的232信號都轉422然后再在PLC側轉回來!!!反正也就100來塊錢比2000多塊的C24還是便宜多了!只要通的上量那亂簽合同的土鱉蟲也挑不出毛病!!!如果還是不行,讓他們找客戶要錢去吧!
再次感謝大家!下星期做完實驗我會把最后的結果發上來,如果再有兄弟碰到這個問題好歹有個解決的辦法!
明天過節放假!休息休息!今天在路上聽到有人相互問候“清明節快樂”!我汗!   如果掃墓的時候表現的過于快樂會被扁的吧?有沒有人想去試試?也把實驗結果發上來吧!!