樓主  發表于: 2011-08-22 20:21
測度溫度時要求溫度變化快,即當前值溫度達到25度時,溫度控制即時顯示25度,同時輸出,、、

現在手上測試了兩種溫控器,都不是很理想,(溫度傳感器是屏蔽線)


誰有用過的溫控器推存一下,謝謝
好好學習
homemost711
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1077 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-01-25
最后登錄: 2019-09-14
查看homemost711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-29 23:29
1、除了縮短儀表掃描周期,此外確認你的應用方式吧。
2、取樣點也是重點之一。
3、輸出型式很多,可採用4~20mA或通訊,建議簡單系統AD 4~20mA