在弄一個恒壓供水的系統,PID都很難調,又用不了自調諧,只能慢慢調,請問下調節時需要注意些什么,怎樣把那些參數怎么調到最佳的!
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 10:13
比較麻煩,是三菱的PLC嗎?也可以使用國產PLC,自帶4路輸入模擬量、2路輸出模擬量。
還有文本一體機,直接顯示 修改寄存器,方便。
微電腦控制器也可以解決,省的編程!
樓主留言:
是2N的,謝謝你的建議!
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/