美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 12:34
PLC沒報警,三菱PLC輸出自動全OFF,
輸入也正常,
再啟動后又有輸出了,過個把小時。輸出又全沒了。
怎么回事情?
程序是自己做的。
里面也沒有禁止輸出的段。
[ 此帖被a475100193在2011-08-03 12:48重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 11:16
我懷疑是電源問題,我之前有這樣的情況。用的是松下的PLC,輸入用PLC24V電源。驅動能力是夠的。開了一會兒機就不行了輸入出現斷電的現象。去測PLC輸出用電源時電源偏低很多。
因為輸入輸出部分比較多最后發現PLC輸出用電源與另外一個直流電源共0V或共24V,具體共什么忘記了。你再確定一下是否出現這樣的問題。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 11:20
測電壓的時候沒有重新開機沒有輸入了就馬上測。