制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 14:09
如果變送器確認為正常,同時是否是同一款變送器。這樣可以判斷變送器輸出量程與PLC輸入匹配。
那只能在確認外圍接線正確的前提下,修改程序。