不知道大家有沒有碰到過這樣的問題。就是伺服電機上伺服后,電機在緩慢運動,但是反饋編碼器或者光柵尺卻顯示位置沒有變。這個是什么問題?是驅動器的問題還是反饋出了問題。
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-02 13:27
編碼器線錯了會出現這個問題,一般轉一會就報警了