美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

情緣惜水
工控永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 177 點
下載積分: 890 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2021-05-11
查看情緣惜水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-29 18:53
我廠有臺全自動循環式封口機在最近有時自己走帶不停,具體是用觸摸屏控制,當點擊控制屏上的始動開關時,皮帶電機運轉帶動凸輪一圈碰到微動開關給PLC信號,此時PLC 輸出切斷皮帶電機接觸器回路皮帶停住,真空室下降抽真空封口,然后真空室上升走帶如此往復運轉。只有點擊控制器上的清洗鍵時才一直走帶。但現在是正常運轉一段時間后就自己一直走帶。微動開關接觸器都換新的也不好使,懇請各位大哥給分析一下
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 07:25
照樓主的描述過程來看,這個不難,但光這樣說也不好弄,如果敢保證程序和通訊沒有問題,就看看PLC是不是運行不穩定或者外部的開關量有沒有壞的或者誤動作的。有時候外部開關的線在似斷非斷的情況下的時候輸出就不穩定。總之原因不一定是這些,但我只能這樣分析了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人