下圖中我有兩個問題想不通:一 明明傳送是5,怎么結果是15。二 M1接通時,怎么Y0-Y3不能全部復位。謝謝大家!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 12:58
一樓對第一個問題的解釋是OK的;第二個問題中,應該是復位優先,可以復位掉的。不知道樓主是用仿真測試還是PLC實機測試的?