要用什么指令?三菱的plc   ,另外我要電機停止是把方向信號斷開就可以了還是要程序中把發送脈沖的中斷才可以?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 15:42
三菱PLC的第57條指令PLSY里面有講解,其中有一句話是這樣說的“S2將該值指定為0時,則對產生的脈沖不受限制”
指令格式:PLSY   S1     S2    D
S1:運行頻率
S2:運行的脈沖量
D:脈沖輸出

通過以上不曉得你看懂了沒有?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qq593276766) 熱心助人
  • 相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 992 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 18350 分
    在線時間: 273(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2024-12-24
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-08-31 11:42
    但是在運行中變更方向是不能。必須停止指令后再能變更方向!