美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

無錫環誠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 291 點
下載積分: 295 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2024-09-03
查看無錫環誠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-15 10:21
宿舍要安裝空調,總共有240個房間,每個房間安裝1.5P的空調一臺,照明和插座的功率在1KW,請大家幫忙核算一下需要買多大容量的10KV變壓器?宿舍樓到變壓器輸出側用多大的電纜。請大家幫忙仔細核算一下。
專業工控產品維修 :變頻器/PLC/伺服/觸摸屏。網站http://www.huanchengkeji.com
維修品牌:三菱、西門子、松下、普羅菲斯、歐姆龍、力士樂、匯川、英威騰、易能、 康沃、信捷、威綸、步科、昆侖通態。
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 11:56
如果考慮將來發展可選80KVA變壓器,不考慮將來發展可選50KVA,電纜YJV3*35+2*16或YJV3*50+2*25