zhuls
級別: 略有小成
|
我手上有一個項目用西門子MM430變頻器實現恒壓供水,壓力變送器:0-10MPa,輸出信號:4-20ma,用壓力變送器的模擬量輸出信號接到變頻器的模擬量輸入信號1,當要求實現4MPa恒壓供水時。把變頻器的參數設定以下: P1000頻率給定傎的選擇:2; P2220 PID調節器: 1; P2253 :755; P2280: 0.05; P2285: 0.02; P2293: 10; 不知道以上設定是否正確,還有實現4MPa恒壓是如何設定的,望各位指點一下,謝謝! [ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新編輯 ] |
---|---|
|
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
|
樓主提的問題為什么沒有人正面回答呢,剛看了下手冊感覺有點問題,如果我說的不對請高手給糾正一下, 變送器接到了變頻器的模擬量輸入1,那設定頻率就不應該通過模擬量1設定了吧,我認為P1000=1,或者3,通過面板設定,然后p2253=2250,激活PID設定值。我感覺是這樣的,如果有錯請高手指點一下。 |
---|---|
|