美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liwei011235
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 276 點
下載積分: 646 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2013-03-31
查看liwei011235的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-12 10:48
用三菱FX2N,PLC ,要在觸摸屏顯示米數和設定米數,要求是觸摸屏只能顯示4位數,所以觸摸屏上是這樣寫的當前長度:(D200)萬(D202)米,設定長度:999.9999萬米請問PLC的程序該怎樣寫???
[ 此帖被liwei011235在2013-03-29 13:45重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-12 12:27
D202等于10000時D200加一,同時D202清零,重新記錄。