美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

e_666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 490 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-03-15
最后登錄: 2018-12-04
查看e_666的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2011-07-07 16:41
能分開早就分開了,總電源線能分開?不可能把設備全部拆開,把線都剪掉吧,
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2011-07-07 17:15
10樓說的對,這應該用銅排
groovy101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 142 點
下載積分: 515 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2023-10-19
查看groovy101的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2011-07-07 18:03
按照樓主描述的情況,現場可能不方便用銅排。0.6/1KV   240mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量397A,獨芯的額定載流量為630A左右;0.6/1KV   300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構的額定載流量445A,獨芯的額定載流量為740A左右。建議采用雙240或雙300獨芯電纜供電,或者采用3根 300mm2的交聯聚乙烯電纜3+1或3+2結構電纜供電。另外,樓主要進行無功補償,這樣實際工作電流就沒這么大。
lcq491
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 99 點
下載積分: 567 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-01-21
最后登錄: 2024-08-25
查看lcq491的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2011-07-07 18:19
最好用4根300mm2的銅線,電流越大,電流密度越低
wangfeng6318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 192 點
下載積分: 619 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2017-05-26
查看wangfeng6318的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2011-07-07 20:26
應該最少要600平方的電線,還要國標的,兩組300平方也行
蝸牛118
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 134 點
下載積分: 324 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2024-12-15
查看蝸牛118的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2011-07-08 09:09
什么設備這么大的電流
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2011-07-09 11:46
引用
引用第28樓農村娃于2011-06-30 18:43發表的  :

你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧



我們工廠的總功率就有450KW,直流電機最大的電流也有188A,我就是用的120mm的線雙線并走,長度120米,現在所有的設備開啟來一點問題都沒有。關鍵的問題你不能把所有的電流加起來算銅線的大小。像擠出機一樣,雖然總功率達到了200KW,電機和加熱器同時啟動的時間是比較短的。
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2011-07-09 13:26
引用
引用第42樓胡驕陽于2011-07-09 11:46發表的  :



我們工廠的總功率就有450KW,直流電機最大的電流也有188A,我就是用的120mm的線雙線并走,長度120米,現在所有的設備開啟來一點問題都沒有。關鍵的問題你不能把所有的電流加起來算銅線的大小。像擠出機一樣,雖然總功率達到了200KW,電機和加熱器同時啟動的時間是比較短的。

要是瞬間電流還用在這討論
jin5321
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 930 點
下載積分: 475 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2015-06-09
查看jin5321的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2011-07-09 13:40
電流怎么大配電房變壓器夠大嗎,如果非得這樣的話就用交聯電纜4根240mm2配電房用萬能式斷路器
我最愛的女孩
YYD   不得要領.....
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 239 點
下載積分: 780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2014-04-11
查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2011-07-09 14:27
汗    說錯了 哎 2條300的  1250ma   是設備全開 還是 去除備用的 啊
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2011-07-09 22:05
引用
引用第8樓科鋒機電于2011-06-26 21:57發表的  :
2組300mm2的即可,本公司1300A的電流

正解,呵呵~~!
lpg888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpg888的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2011-07-09 22:15
認同14樓說法,樓主的問題太直接。能不能詳細些