美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-20 20:07
近日我們公司流水線上的兩臺變頻器偶爾會發生不受控制的現象,按什么鍵都沒有反應,關閉電源再啟動后正常。
因為這兩臺變頻器和PLC之間是通過CC-LINK總線實現通訊控制,因此,首先懷疑通訊受干擾或者信號衰減較大
所致。用示波器測量該變頻器端的CC-LINK通訊信號,發現確實衰減很大,而且波形雜亂:




針對這種情況,我們在變頻器的CC-LINK模塊前端加入了 AJ65SBT-RPT 中繼器,效果簡直太理想了,加入
中繼器以后再測量的通訊波形如下:




如果大家現場有類似現象的,可以參考一下,呵呵。  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 感謝分享
    wmg6396441
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2011-08-16
    最后登錄: 2013-11-11
    查看wmg6396441的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-08-25 11:58
    效果很好,借鑒哈