樓主  發表于: 2011-06-13 10:01
本人想用一個三菱FX1S-14MT的PLC控制一臺伺服驅動器帶動伺服電機轉動,因是作現場靜態展示用,要求電機在前10秒正轉一次,后10秒反轉一次,然后周而復始。現在的問題是我做好后加電只能一個方向轉動,去掉方向脈沖連接線也是一樣的情況。現附上程序,煩請高各位老師指點一下,不勝感激!
附件: FX1S控制伺服電機程序.rar (12 K) 下載次數:273
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lljwtt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-12-22
查看lljwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 12:47
你驅動的是同一條指令,而且參數都是一樣的(均是正),當然是向同一個方向旋轉了。
  1、指令使用一次,但是參數(位移值)使用數據寄存器,采取兩次分別賦正值和負值,再進行驅動;
  2、在步進程序中,使用兩個定位指令,一次寫正定位位移,一次寫負位移值。