圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
zhouzikan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 235 點
下載積分: 5065 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-09-15
查看zhouzikan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 12:51
要會開關電源的原理才能修,不然,你修好了也不知是怎么修好的,