stormgaoyang
級別: *
|
我們做的設備上,原來用的是pnp輸出的接近開關,這次因為納期的問題,采購的是npn輸出的開關,不知道在plc com口的的設置上有無影響呢,還是只是在開關接線時做些更改就可以呢? 真心請教 在線等 |
---|---|
|
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
|
在三菱PLC中使用的輸入為漏極方式, 西門子歐姆龍PLC為源極輸入方式, 如果你使用的是三菱PLC的話,你只需在輸入端口如X1與COM之間并一個2.2K的電阻即可, 此電阻叫著下拉電阻,使X1與COM中的電阻變小,使X1到COM中有足夠的電流流過,驅動PLC內部的 光電耦合器! |
---|---|
|