fx2nplc和5v編碼器(分abz和-a-b-z)連接時,是否將0v接在com上,將a接在x0上就可,用高速計數功能,檢查-a信號這么辦,求高人指點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-13 15:34
我接過24V的。

5V的可以試試按你這樣接。

程序是這樣

M8000-----------(C235 K10000)

然后你轉一轉,看C235的數字動沒動

好象C235是對應X0,我記不清了,看一下隨機的用戶手冊,其中有講到高速計數器
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼