美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-19 09:54
正打算做一臺機子用的是臺達伺服AB系列 打算用PR模式做

我現在的計劃是 A點是正極限CWL B點負極限CCWL   C是原點外部傳感器感測 A B只是作為保護功能的 第一次從A C之間(第一次是隨便定位的吧?)向B點運行 當到達所設定的脈沖數后向A點運動  碰到C點后減速返回尋找Z脈沖....我的疑問是如果我在感測到C外部傳感器時突然停電 ....怎么找原點?因為我已經設定如正方向運動 負方向為找原點 在我說的那個狀態下在繼續找原點會不準嗎?


100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 10:05
這個斷電還真是時候呀!
不過,你可以開機找原點的時候走一段距離,錯開原點的位置就OK了。。。   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8897044)