美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。