比如伺服正在轉動時,電機斷電,如何讓伺服回到初始設置的原點?

1、平常說的用原點行程開關,是不是就是說中途斷電,給PLC設置一個程序發脈沖,讓伺服低速回原點,然后碰到限位停止呢?這個限位是接在PLC上的是吧,碰到限位停止脈沖輸出。平常說的限位開關做原點的話,是這個意思嗎?

2、還有別的方法回原點嗎?

電機是MDMA202P1G的。請大家指教。謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-05-14 11:41重新編輯 ]
y.yji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3010 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2015-03-27
查看y.yji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 20:28
回原點就是你自己定的一個點,可以是起始點,也可以是機器在某種狀態下的一個標志位,是機器記意位置時使用的
也可以用觸摸屏伺服控制器之間直間控制,但要在伺服控制器上設參數的