美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 16:13
建議測Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻,肯定線路接觸不良,沒那么復雜,全是感應電壓在作怪,這是電子萬用表特性,工作經驗罷了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-11 16:44
    注意是“Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻”
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-11 16:59
    “我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉”,說明FU1(T1)----N沒有電壓,也就是T1沒有電,按你的描述Q1閉合時CAD圖上U應當有電壓,接風機的時候是不是同一位置的N線?你可以看附件
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-11 17:45重新編輯 ]
    附件: 4-7.rar (353 K) 下載次數:7
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯