電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://le-linge.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 00:45
圖片:
換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
    胡驕陽
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 3019 點
    下載積分: 1603 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-11-19
    查看胡驕陽的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-11 12:49
    沒那么復雜吧,這樣的現象不是你的線沒做好就是接錯了線。如果風機的相線沒有段,那么很有可能風機的零線斷了。
    你另外接一個風機2在R1和S1上,兩個風機都能轉,那你1號風機的零線沒有問題嗎。兩個風機之所以能轉,原因是你把風機1和風機2串聯在了380V之間,每臺風機所得的電壓是200V所以才能轉的。