今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑

該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控)

維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V,

將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V

與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異

將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素

驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常

將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變為0MP),模擬電壓卻沒有變化

到底是哪個環節有問題呢

同行若有同類經驗,還請不吝賜教

感激不勝
yexinping
思達
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 299 點
下載積分: 906 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2008-08-31
最后登錄: 2024-11-23
查看yexinping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 20:40
可能還是24V供電有問題(帶負載能力差),再從別的地方引24VDC電源來試一下,看輸出是否有變化,個人看法,祝早日解決問題!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 謝謝
    yexinping
    思達
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 199 個
    工控威望: 299 點
    下載積分: 906 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2008-08-31
    最后登錄: 2024-11-23
    查看yexinping的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-07 20:41
    電流型的電壓也會有變化的。