蓄電池充電,充電電流 20A -20A 來回擺動怎么回事?

suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 15:59
充電機有問題的可能性較大,無法實現恒流充電
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yifan_1987)
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-17 16:56
    引用
    引用第3樓yifan_1987于2011-04-17 16:35發表的  :

    沒有充電器,只有發電機,發電機的電壓正常。


    就算只有發電機,但是發電機內部肯定有為啟動電瓶充電的充電機
    畢竟發電機出來的是400,而蓄電池一般是12V或者24V
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(yifan_1987) 熱心助人
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-18 21:37
    引用
    引用第7樓yifan_1987于2011-04-18 07:26發表的  :

    我檢查了發電機發出的電壓是正常的,并且當車啟動后,斷開電瓶,車運行正常,我的車上plc  hmi  比列調節閥都正常,如果電瓶有問題,會不會出現,這種情況。


    不會,PLC和HMI的電源不可能由電池來供給,
    必須當發電機工作的時候,上述兩種設備才能工作,而這兩種設備正常工作的條件其實已經具備
    你說了,發電機的輸出電壓是正常的,PLC的電源由發電機供給,HMI的電源由開關電源或者PLC供給
    所以,電瓶有問題,或者說電瓶的充電機有問題并不影響PLC和HMI的正常工作。
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2011-04-19 22:02
    引用
    引用第9樓yifan_1987于2011-04-19 07:35發表的  :

    在沒有啟動車時,hmi和plc是一直工作著的,是電池供電,啟動車后,斷開電瓶,plc hmi運行依然正常,說明發電機沒有問題,車上所有電子器件的電壓都是24vdc。


    你說的這個沒有問題,發電機工作后,則供電直接轉換為發電機
    這個其實很簡單,使用PLC都可以實現的
    我說的意思是HMI和PLC不可能一直由電瓶供電
    你可以看一下發電機配的圖紙就知道了
    這個應該很簡單的
    我覺得你之前的問題,還是充電機的問題
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-20 19:59
    當我啟動車后,斷開電瓶,發電機發出來的電壓dc28v,難道是發電機有問題嗎?

    發電機發出來的電肯定是交流的
    我認為你是測量有問題
    1、儀表檔位不對
    2、測量的位置不對
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-21 20:33
    我是把電瓶線拆下來量得
    就算測量的不對,斷開電瓶plc hmi還能等用,說明發電機沒有問題

    我前面說了,發電機發出的電是需要經過開關電源然后提供給HMI和PLC,
    如果這兩個設備能夠正常工作,說明發電機輸出電壓至少在110V以上,甚至在185V
    以上(我說的是相電壓),除非你的發電機輸出是28VAC的