美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 19:00
PLC: FX3U,用其3軸定位中的Y0和Y1
放大器:J2-40A
伺服參數設置:
P0-0000
  P1-1002
  P3-65535
  P4-625
  P21-0001
指令:
DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500為定位地址 D602為速度
  

現在的結果是我改變D602的值并不能改變實際的速度。
相同的程序之前做過一臺 完全沒問題,但現在這臺就是不可以。
現在想請教各位:
1,是否有別的參數沒有設。
2,信號線是否有沒注意到的地方。
郁悶中。。。。。。。
ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-12-19
查看ronkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 19:41
DRVA這個絕對定位指令,速度只能事先給定,運行中改變沒有用.
不知道有沒有其他指令,既能絕對定位也能速度可調整,我也在想這不問題.