美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2021-12-20
查看cdg1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 12:27
如果設備開動后要求步進電機不停的運行,程序如:《DRVA D140  D165    Y0      Y2》。怎么設定D140數據。請各位老師指點。十分感謝!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新編輯 ]
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 13:21
MOV K0 D140就可以了
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-13 16:13
可以啊!D140等于K0時不代表脈沖數也為0而是表示脈沖數是無限大!
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-14 08:54
LD       M8000

MOV    K0  D140

LD       X1

PLSY  D140   K1000    Y0
這樣就可以一直轉了