樓主  發表于: 2008-02-17 00:56
我用的是MODBUS 通訊,軟件設置按照MB500說明設置的,在EasyManager里模擬都不行,用三菱FX2N沒問題。不知是怎么回事?TWIDO 要編寫通訊程序嗎?
重慶變頻器、伺服驅動器、人機界面維修
自動化工程改造、機床改造
恒壓供水、供氣節能系統
銷售大功率變頻器
銷售10KV高壓變頻器
電話:023-60711892  13452994361
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-17 11:20
如果不是你的連接線有問題,就是你參數設置錯誤。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-18 19:57
TWIDO和觸摸屏連接是不要編寫任何程序的,如果離線模離不行肯定是屏程序有錯誤,如果在線模擬不行肯定是你設置有錯誤。